暖冬雪剔透 2014-06-24 17:39:11 | 山东省 安装算量GQI | 1819查看 2回答
安装软件中设置标高问题
图纸中插座配线、管敷设方式为沿桥架、墙、地面,安装软件中设置起点标高、终点标高设置为层底标高,软件识别后每个插座都多出一根从插座到顶板的管线(无法删除,无法修改标高),出现这种问题该如何处理这段管线或如何设置起、终点标高???
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先你的设计应该是按层底识别插座回路,把桥架出来到层底的部分单独识别即可;这种既设计走桥架再上翻的属于特殊情况,自己按上边变通一下处理即可。
2014-06-25 09:27:42
-
插座走桥架,管线设置;起点标高、终点标高均为层顶标高。不能删除,如果识别的是电线管,选择了左侧模块导航栏的‘电缆’项,其电线管不能选择不能删除。要选择电线项。
2014-06-24 18:05:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看