祈柒 2014-06-27 11:26:00 | 河北省 安装 | 1610查看 3回答
关于电线计算问题
请问,如果我在图纸上量出来电线的长度,在不套定额的情况下,现场进货是不是应该加一定的损耗量?损耗量是多少?比如图纸上的电线长度为150米,那我实际现场进货应该进多少电线?在定额中哪里显示出来损耗量的?可否截图给我看一下定额中的损耗体现在哪里?(河北定额最好)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:电线损耗量是1.8%。图纸上的电线长度为150米*1.018=152.7米,但是这个数量在实际的使用时是不够的,因为你没有考虑电线的接头数量。定额计算2.5mm2的导线预留长度为14.42米(接、断头数为32.1),每百米的导线数量为:(100+14.42)*1.018=116.48米这是定额的含量,四舍五入后为116米。
2014-06-27 13:01:12
-
点击主材,主材表中就有定额材料的损耗量
2014-06-27 13:01:43
-
不知道你怎么计算的,工程量是要按定额计算规则计算的,如果你已按计算规则计算,在没有套价的情况下建议把计算长度*1.01
2014-06-27 15:30:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看