    想问下老师们,通气立管与排水立管管连接的那段H管是否要计算,按什么来算? 排水管上的伸缩节是否要算 ? 屋面雨水斗是否要算

    问题补充:按规范来做的话,排水立管是否一定要做阻火圈和阻水圈

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    通气立管与排水立管管连接的那段H管是不要单独计算,算到管道长度里面; 排水管上的伸缩节是不要算(含在管件里面) ; 屋面雨水斗也要单独计算的;

    阻水圈按设计要求,说了,就按要求做,没有说的,不做。

    按规范来做的话,排水立管是否一定要做阻火圈?

    答:必须同时符合四个条件,才做。1.高层建筑;2.明装管道;3.塑料管道;4.排水立管。设计说了,要做;没有说,也要做。

    老师 , 伸缩节真的不要算么,那为什么套价里面有这个子目啊?

    答:排水塑料管上的伸缩节是管件,不用计算。你说定额子目,钢管上的波纹补偿器,与塑料伸缩节不一样,不是一回事。


    2014-06-28 10:32:14 

  • 通气立管与排水立管管连接的那段H管是 要计算,按长度来算; 排水管上的伸缩节是 要算 ; 屋面雨水斗也要算的;

    2014-06-28 09:53:55 

  • 通气立管与排水立管管连接的那段H管是要计算,按“通气管”来算。排水管上的伸缩节不需要计算,因为管道安装定额已经包含, 屋面雨水斗是要算,并单独套土建“雨水斗”定额。