• 定额应该怎么查?为什么广联达上找不到铝芯电缆?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

      定额应该点击【查询】查。广联达上找不到铝芯电缆是因为铝芯电缆套铜芯电缆。定额解释如下:

    (1)“电力电缆敷设定额均按铜芯考虑,铝芯电力电缆按同截面电缆敷设定额乘以系数0.83。铜包铝芯电力电缆按同截面电缆敷设定额乘以系数0.90。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实计算。”。

    (2)“铝芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数0.83,双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05”。

    2014-06-28 15:55:21 

  • 定额应该怎么查?为什么广联达上找不到铝芯电缆?

    答:。。要安装分部中。

    为什么广联达

     

    2014-06-28 15:19:06 

  • 在预算书的界面,点击【查询】】,在下拉菜单里找寻。你也可以打开定额查询。

    2014-06-28 15:09:47 

  • 你好:辽宁的定额缺项很多,而且说明解释不全,给预算工作带来了许多的麻烦。原2001、2004定额分别有铜、铝芯的电缆敷设子母,以35mm2为例,铝芯的综合工日均为5.02,铜芯的工日均为7.03,而现行的2008定额没有明确是铜芯的还是铝芯的,综合工日是4.949,不知道定额是如何编制的,原国家定额的电缆敷设子母是按铝芯考虑的,但定额有说明如采用铜芯电缆,定额的基价*1.2,现在真的晕了,辽宁的水平,看现在的定额说明:“八、本章电缆敷设系综合项目,已将裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等因素考虑在内,因此凡l0kV以下的电力电缆和控制电缆均不分结构形式和型号,一律按相应的电缆截面和芯数执行项目。”所以你就不用再找了。

    2014-06-28 16:38:47 

  • 铝芯电缆怎么会没有,,,

    2014-06-28 22:34:06 