pi****@163.com 2014-06-30 08:48:26 | 山东省 安装 | 974查看 3回答
集中供热DN600采暖管道怎么套项?
集中供热DN600采暖管道怎么套项,其相关的阀门、管件如何套项
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
使用DN500的管道定额,修改材料,适当增加人工机械费用
2014-06-30 08:56:46
-
集中供热DN600采暖管道安装、阀门、管件应该套当地市政定额集中供热工程相关子目。
2014-06-30 09:06:11
-
最简单的办法就是套市政定额焊接钢管最大管径DN500子目,再乘1.2系数即可。阀门、管件雷同。
2014-06-30 11:09:46
-
管道吹扫与清洗定额内最大管径DN600,DN600以上如何套定额,如DN2000
管道安装完毕后需要试压、吹扫与清洗,管道吹扫与清洗定额内最大管径DN600,工业管道施工中大于DN600的管道常有,吹扫与清洗时用的人工、辅材、主材如何计算
-
厂区蒸汽管道对接市政管道处为DN600管,该处接头如何套定额?
定额中新旧管道碰头最大管径为DN400,2022-12-02 16:48:43 补充该蒸汽管道为DN600/1200钢套钢直埋蒸汽保温管,计算接口时,按工作管计算还是按套管计算
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看