• 消防电如何走线

    如图,消火栓启泵线和信号线沿顶板敷设,我想问下这两个消火栓起泵按钮的竖直方向长度计算公式为:信号线=启泵线=4.5(层高)-1.2(起泵按钮安装高度)+0.24(24墙),如果不是的话该如何计算。如何走线

    24墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.水平管(上)+立管(4.5-1.2);信号线

    2.水平管(下)+立管(4.5-1.2)+0.24;信号线

    3.由下层至本层的立管(1.2);信号线+启泵线


    2014-06-30 10:31:11 