纯属扯淡 2013-04-28 14:08:58 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 922查看 3回答
关于暗柱与梁画法的问题
如下图 钢筋算量中 两个暗柱中间有一道非框架梁 这道框架梁我是画到什么位置?是两个暗柱内边线 还是中间 还是轴线位置 这个对计算结果有影响吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳画到暗柱边和暗柱中心的位置,应该是一样的。 需要注意的一点是,如果与梁平行方向足够长的情况下,梁的纵筋应该是直锚,有的时候,软件因为另一个方向的尺寸小,软件按弯锚计算了,这时解决的方法是:设置以墙为支座。
2013-04-28 14:29:21
-
如下图 钢筋算量中 两个暗柱中间有一道非框架梁 这道框架梁我是画到什么位置?是两个暗柱内边线 还是中间 还是轴线位置 这个对计算结果有影响吗? 一般布置在轴线位置 对现浇板的钢筋量是会有影响的。 而按你这个图的话,因为你底筋和面筋是横跨梁的,因此并不影响,也就说就按你发的图这个梁,按轴线和暗柱中间都不影响的。
2013-04-28 14:11:54
-
首先暗柱位置要用剪力墙覆盖住, 剪力墙结构的层梁、连梁画法: 在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。
2013-04-28 16:24:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看