• 关于对消防电报警系统的理解

    1、对于总线制来说,各个探测器和广播在平面图上是串联连接的,一般都吸顶安装,故信号线的线缆长度=平面图量取的长度+竖直方向的长度? 2、对于总线制来说,消防起泵按钮,声光报警器和手动报警器都是并联连接的,这样的话,如图,线缆走的顶板敷设,所以在起泵按钮位置的顶板处安装有接线盒,相当于向下引了一根线,故该位置的竖直方向长度=4.2(层高)-1.2(安装高度),两个需要乘以2就可以了?

    接线盒

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我想先问你谁说第2项里面哪几种是并联的?你说的串联、并联都是什么意思?我觉得你的概念理解有问题。。。另外2个乘以2,哪两个?图上我只看到一个引上线标识?

    2014-06-30 17:00:27 

  • 其实,都是并联的

    1、要包含探测器引下线的长度

    2、对的了,有时就近连接就可以,背靠背的加一个横管就可以

    2014-06-30 17:30:02 

  • 截图中红色线条管线工程量:

    上面至消火栓按钮管线=水平管长度+4.2-1.2

    下面至消火栓按钮管线=水平管长度+4.2-1.2

    本层消火栓按钮至上层消火栓立管(引上)=4.2-1.2

    2014-07-01 08:55:39 