• 桩顶标高是否含承台高?

    这个图计算桩砼时,桩顶高-桩底高就是桩长,但算砼时,用桩长-承台高,是否合理?为何要扣承台?但算钢筋时,就是桩长,不再扣承台,为什么?

    桩顶

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 实际施工时,不论是CFG还是管桩桩只进几公分桩承台,桩长不应包含承台高度

    2014-07-01 11:56:39 

  • 这个图计算桩砼时,桩顶高-桩底高就是桩长,但算砼时,用桩长-承台高,是否合理?为何要扣承台?但算钢筋时,就是桩长,不再扣承台,为什么?

    【您好。这个是根据计算规则确定的,桩和桩承台是不同的定额构件。。

    标高

     

    答疑解惑

     

     

    。。基础顶至桩顶是桩长。。但是计算钢筋的的时候钢筋是连续配筋的。。需要计算到基础底、

    2014-07-01 13:13:50 