• 请问这种钢筋怎么定义布置在板里面

    请问这种附加钢筋怎么布置在板里面,11G里面这种钢筋很像温度筋 可是在广联达里面用温度筋布置 可是我看钢筋三维结果是满板都是 相当于通长筋了 求救啊

    附加钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:软件里用温度筋定义,画好后看到是整块板布置的,你汇总计算后在钢筋三维里可以看到是与负筋搭接的。只要是按温度筋定义的就没有问题。    你看一下你的负筋画上去了没有。

    通长

     

    答疑解惑

    2014-07-03 18:59:53 

  • 广联达服务新干线

    2014-07-05 17:12:16 

  • 你好,首先,温度筋布上去后是满板显示,但计算结果是与负筋搭接计算的,你点编辑钢筋看下计算长度。别忘记的是,在计算设置中修改温度筋与负筋的搭接长度为31d,因为软件默认的是150mm

    2014-07-06 08:38:51 

  • 用温度筋布置,你这个应该是屋面板上的筋吧,温度筋

    2014-07-03 18:53:49 

  • 这个应该是温度筋,搭接是lle两端是负筋

    2014-07-03 19:48:03 

  • 你这个是温度筋,布筋的时候你要注意不是所有的板都有,仔细看图纸要求,他是与负筋搭接的,一般在屋面层,板配筋是底筋双向加负筋的情况才要设置

    搭接长度在工程设置里调整

    2014-07-03 20:14:16 

  • 这种附加钢筋怎么布置在板里面,11G里面这种钢筋很像温度筋 可是在广联达里面用温度筋布置 可是我看钢筋三维结果是满板都是 相当于通长筋了

    这种附加钢筋就是温度筋,在软件中用温度筋来定义并画图,画好图后,看上去是布满板,你可以汇总计算后的编辑钢筋中查看或三维中查看,结果是扣减边缘处负筋再加搭接长度的。

    2014-07-03 22:03:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: