champion 2014-07-04 09:50:30 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 774查看 3回答
集水井钢筋没有坑顶面筋
布置上集水井后,汇总计算,没有缺失了集水井的坑顶面钢筋,求大神指点
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你看计算设置是否有问题
2014-07-04 10:24:36
-
看你的计算式和设置,不只是没有面筋,连底筋都没有,只有侧面钢筋。出现这种问题应该从以下几个方面检查:1、计算设置,包括标高、位置等。2、把这取筏板同项钢筋选成否试一下。3、删除。重新画一遍。4、如果还是不能解决的话,只有咨询广联达公司。
2014-07-04 11:53:44
-
2014-07-05 20:27:53
-
比如我的筏板X和Y方向共3层面筋,分别为E32-200、E32-200、E28-200,然后集水井取筏板同向钢筋“是”汇总计算,发现只会计算一层的钢筋(E32-200),怎么回事呢?怎么解决呢?如下图
-
集水井壁竖向钢筋是不是不需要设置,是不是在筏板面筋里计算了?
请问:集水井壁竖向钢筋三维怎么看不到,是不是在筏板面筋里计算了?其他钢筋都能看到,井壁竖向钢筋如果软件没计算应怎么设置、用什么方法去布置?(如图:只有横向筋没有竖向筋)补充问题:平面图剖面图补充问题:
-
请教:钢筋里集水井一遍与承台不放坡怎么设置啊??问题补充:钢筋里只有矩形,异型,和自定义集水井。参数画集水坑在哪啊?新手请指教,谢谢!!!
-
图1问题;图2施工平面图;图3施工剖面图;图4属性定义;请老师帮我解释一下--为什么集水坑井壁竖向钢筋哪去了,该怎么布置上去,才能计算出来?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看