hm 2014-07-04 11:16:56 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2004查看 5回答
关于自动生成砌体加固筋的问题
请问广联达钢筋里,由于构造柱、抱框、框架柱都离的很近,所以有很多砌体加固筋是重叠布置的,请问广联达会自动扣减吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:你可以汇总计算一下看结果,软件里应该是不会扣减的,只有洞口处会扣减,重叠处是不扣减的,所以一般不建议用自动生成。
2014-07-04 11:24:19
-
汇总计算广联达软件会自动进行扣减
2014-07-04 11:19:52
-
请问广联达钢筋里,由于构造柱、抱框、框架柱都离的很近,所以有很多砌体加固筋是重叠布置的,请问广联达会自动扣减吗?
软件不会自动扣减 的,门窗洞口也不会扣减的,砌体加筋部分,用软件算工程量会大的,你只能手动扣减一下,如果不要求太准确,差不多按个比例减一下就行了。
2014-07-04 11:29:53
-
广联达自动生成砌体加筋不会扣减,所以要手动修改加筋长度避免重叠,建议手动布置
根据需要选择形状及植筋还是预埋,如果是其他通长布置就直接在砌体墙输入砌体通长筋
2014-07-04 11:37:47
-
请问广联达钢筋里,由于构造柱、抱框、框架柱都离的很近,所以有很多砌体加固筋是重叠布置的,请问广联达会自动扣减吗?【软件不会自动扣减。有多少算多少。只有遇门窗洞口软件会自动扣减。】
2014-07-05 21:04:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看