摇钱树 2014-07-04 11:57:54 | 重庆市 安装 | 2315查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
宁 专家
答题: 6232 被赞: 716
2014-07-04 12:17:31
消防报警调试费问题
在与甲方对量过程中,甲方认定(自动报警系统装置调试 2000点以下)已经包含了(火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试 、电梯调试、电动防火门调试、正压送风阀、排烟阀、防火阀调试等),是不是不应单独计取这几个调费用了:
消防应急照明系统调试问题?
消防应急照明系统有哪些调试,在编制13清单中应套用哪些调试费用?例如项目是大型住宅高层,双电源应急配电箱接线至各个应急照明灯和疏散指示灯。编制13清单时应计算哪些调试费用,如下图,定额中的事故照明切换装置调试和不间断电源调试是否适用于应急照明系统调试?请高手详细解答下。
电气调试问题?
重庆地区一小区的部分以及供电设备(这里拿楼顶风机距离)工作电源是从变压器接到低压配电柜再接到配电箱的,备用电源是从发电机接到低压配电柜再接到配电箱的,:问题1、从配电柜断路器到末端配电箱工作电源和备用电源都接到这个配电箱,实行末端互投,在计算调试系统时,1KV以下送配电装置综合调试应该记取2个系统还是1个系统(变压器接出来的一条线)?2、发电机作为备用电源是否应该套取备用电源自动投入装置调试?3、末端互投配电箱的互切装置是否需要单独记取调试?如需记取应该套什么定额?
关于系统分系统调试和整套启动调试问题
请教一下重庆电气系统调试问题。 。问题1 给定前提“一栋住宅一个配电室内含变压器、高低压柜,出线有公区照明、动力、双电源箱、应急箱”套用定额中有 ≤1kV配电站(室) 整套启动调试定额,配电室内的电气设备是否不需要再单独套用分系统调试内的相应定额。 问题2 送配电装置系统调试是以系统为单位,给定前提“一栋楼有配电室总配电柜2台各四回路和一个派接室一台派接柜两个回路出线至2台总配”。则 ≤1kV配电站(室) 整套启动调试工程量为2;送配电装置系统调试工程量为8,是否正确。问题3 公区的双电源配电箱按性质分别套用自动投入装置调试和事故照明切换调试。那公区进线为单电源的配电箱不需要配电箱调试吗?(重庆定额没有配电箱调试,配电箱定额不含调试内容)。问题4 对于母线系统调试定额,在什么情况下去考虑此项内容。
关于消防系统调试取费问题
消防工程调试是否有以下调试? 1、消防系统水灭火系统装置调试? 2、自动报警系统装置调试? 3、广播喇叭、音响、通讯分机和插孔调试? 4、消防电梯调试? 5、电动防火门、防火卷帘门调试? 6、正压送风阀、排烟阀、防火阀调试? 7、气体灭火装置调试? 如果套取了自动报警装置调试是不是不用套取2.3.4.5.6项了?这几项会不会有包含情况?还有这几项调试是不是必须要有调试报告?