• 照明配电箱明装的时候为什么除了套配电箱明装外,还要套接线箱安装啊?

    照明配电箱明装的时候为什么除了套配电箱明装外,还要套接线箱安装啊? 这个接线箱是不是在暗配管线浇筑的时候用到?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    照明配电箱明装的时候为什么除了套配电箱明装外,还要套接线箱安装啊? 这个接线箱是不是在暗配管线浇筑的时候用到?

    答:对。明装箱暗配管时,需要先安装接线箱,将暗配管先配到接线箱,再进行混凝土浇筑。看标准图集。红线条画的是接线箱。


    配管


    2014-07-04 17:25:43 

  • 照明配电箱明装的时候只能套配电箱明装,不能再套接线箱安装。

    2014-07-04 15:49:48 

  • 明装配电箱,按照规格大小套用相应成套配电箱安装子目(还有需要计算和套用无端子外部接线/焊(压)接线端子根据设计情况)不需要套接线箱子目。

    2014-07-04 16:50:29 

  • 照明配电箱明装的时候为什么除了套配电箱明装外,还要套接线箱安装。 这个接线箱是在暗配管线浇筑的时候用到,正如楼上的截图。但是如果这个接线箱的半周长小于300就只能套接线盒,图集上也是标注的接线盒。

    2014-07-04 20:14:07 