lily 2014-07-04 17:26:25 | 河南省 安装 | 9792查看 3回答
风机盘管的预留线长度是多少?
如图所示,3AL-2的N19穿线BV-3*4,SC20,图中的标识为风机盘管,此处是否要预留配线?如果预留,预留多少?如果是排风机,是否也需要预留长度?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中的标识为风机盘管,此处要预留配线,预留0.5m;如果是排风机,是也需要预留,预留0.5m长度。
应参照电缆预留长度考虑
2014-07-04 17:42:38
-
风机盘管线缆预留长度按电机计算,每处预留0.5米。
2014-07-04 17:42:45
-
风机盘管预留一米。排风机也要预留
2014-07-04 23:33:55