• 电缆要预留多少

    如图所示,3AP-JX-1至各处动力设备15KW穿线YJV-5*10,SC40.两头各预留多少?我觉得在动力配电箱处的预留应该是2+1.5,动力设备处也预留1.5(电力电缆终端头)。是否正确?求解。

    终端头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    动力配电箱处的预留应该是2+1.5(半周长+电缆头),动力设备处也预留0.5(电缆至电动机)。

    如果是室内的话,是不是就不用加2.5%了?

    答:室内、室外在计算电缆每根的总长度时,要计算2.5%的弛度(管内电缆无法松弛,所以管内穿电缆不计弛度。)

    2014-07-06 10:29:15 

  • 看河南安装第二册定额电缆的计算规则

    配电箱

    2014-07-05 17:02:32 