• 土建算量墙体绘制 拐角是否一定要设置倒角???

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 没有必要,相交处画到中心线即可,外边的小缺口不影响计算结果。

    2014-07-06 15:43:04 

  • 倒角

    2014-07-07 09:44:12 

  • 我是导图的  墙体没有中心线  都是画了单对齐的  有时候拐角都是画满的  是不是工程量和设置倒角一样?

    ——:不是的,你的理解是不对的

    这个墙体的倒角是指你的墙体不是直角的,是有拐角的

    在广联达软件内,记住线式构件绘制到中心线相交接就好了