• 请问消防电中的回路怎么看?

    消防电中的回路该怎么看: 1、如果按系统图,每层的消防器具都是串联的吗? 2、但是平面图上又有多个回路,如果是多个回路,每个回路的起点是端子箱吗? 3、如果二、三、四层也是多个回路,每个回路的起点也是端子箱吗? 4、消防报警控制器到端子箱是两根信号线吗?图纸画错了吗?还是应该一根电源线,一根信号线?

    系统图

    消防器

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消防电中的回路该怎么看: 1、如果按系统图,每层的消防器具都是串联的吗?(二总线上采用并联,象一条路线上布置的多少个插座一样。)2、但是平面图上又有多个回路,如果是多个回路,每个回路的起点是端子箱吗?(对) 3、如果二、三、四层也是多个回路,每个回路的起点也是端子箱吗?(对)4、消防(声光报警器)到消防箱是两根信号线吗?(不是)图纸画错了吗?(不错)还是应该一根电源线,一根信号线?(对)

    广联达服务新干线

    4、消防报警控制器(不是声光报警器)到消防端子箱图上画的是两根实线啊,图例中实线是信号线!

    答:先生,平面图(截图二)上两根实线的线槽。所有消防回路都经过线槽进消防接线箱。


    2014-07-07 10:16:32 

  •  1、如果按系统图,每层的消防器具都是串联的吗?是的。 

    2、但是平面图上又有多个回路,如果是多个回路,每个回路的起点是端子箱吗?是的。 

    3、如果二、三、四层也是多个回路,每个回路的起点也是端子箱吗?都是从端子箱。 

    4、消防报警控制器到端子箱是两根信号线吗?图纸画错了吗?还是应该一根电源线,一根信号线?系统图不是画的两根线吗,下面文字标注一个是二总线,一个是电源线。

    2014-07-07 10:29:55 

  • 消防电中的回路该怎么看: 1、如果按系统图,每层的消防器具都是串联的吗?

    回复:是的,比如探测器都是串联在一起的;

     2、但是平面图上又有多个回路,如果是多个回路,每个回路的起点是端子箱吗?

    回复:那是必须的;

     3、如果二、三、四层也是多个回路,每个回路的起点也是端子箱吗?

    回复:一般各楼层均有端子箱,可以查阅平面图确认;

     4、消防报警控制器到端子箱是两根信号线吗?图纸画错了吗?还是应该一根电源线,一根信号线?

    回复:一根信号线一根二总线即可。

    提示:报警专业的系统图仅仅是原理图。只有了解各个报警器具到底需要什么线,然后对照平面图即可确认如果连接的。

    2014-07-07 13:56:19 