• 承台梁锚固及箍筋问题?

    请问承台梁是伸入支座一个锚固值还是伸入支座对边-保护层+弯折?软件中只有一个选项为伸入支座对边-保护层+弯折,如果支座宽能满足直锚长度时应如何设置?另承台梁在中间支座纵横相交处支座内是否布置箍筋?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •        承台梁不是伸入支座一个锚固值而是伸入支座对边-保护层+弯折的,软件中只有一个选项为伸入支座对边-保护层+弯折,如果支座宽能满足直锚长度时应不用设置,直接用软件默认设置。另承台梁在中间支座纵横相交处支座内是不布置箍筋的。

    2014-07-07 10:29:55 

  • 请问承台梁是伸入支座一个锚固值还是伸入支座对边-保护层+弯折?【这要看梁平面图,设计人员所画的梁线,是承台边到承台边,还是通长画?你就按照图纸的样式画就是。】软件中只有一个选项为伸入支座对边-保护层+弯折,如果支座宽能满足直锚长度时应如何设置?【用基础连系梁定义,软件默认的是锚固】另承台梁在中间支座纵横相交处支座内是否布置箍筋?【如果是贯通布置的承台梁,应该有箍筋的,你看看图纸有没有具体做法、说明】

    2014-07-07 13:15:19 