中铁-王 2014-07-07 16:55:27 | 浙江省 其他专业 | 2618查看 2回答
女儿墙超高模板费用
请问下混凝土女儿墙顶标高6.3m,墙高0.6m(地面0,板顶标高5.7)。在组价中除了模板费用,超高模板费是否计算,应计算几倍
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
混凝土墙体高度超过3.6米是需要计算超高模板面积,但是你这种情况,是不用计算超高模板面积的。。你的板顶标高为5.7米。女儿墙的高度才0.6米,远远达不到超高模板面积计算的规定。。
最后提醒:
2014-07-07 20:38:32
-
请问下混凝土女儿墙顶标高6.3m,墙高0.6m(地面0,板顶标高5.7)。在组价中除了模板费用,超高模板费是否计算,应计算几倍
【您好。板的模板需要计算超高。。墙也需要记取超高。。按超过部分。。 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高:
(1) 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。
(2) 构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。
(3) 支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;板:地(楼)面支撑点至板底坪。
(4) 梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:
超高次数=(支模高度-3.6)/3(遇小数进为1)
超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数
(5) 柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:
超高次数分段计算:自3.60m以上,第一个3m为超高1次,第二个3m为超高2次,依次类推;不足3m,按3m计算。
超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数)
(6) 墙、板后浇带的模板支撑超高,并入墙、板支撑超高工程量内计算。
2014-07-07 17:25:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看