32****@qq.com 2014-07-08 17:30:47 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 520查看 4回答
关于梁钢筋计算问题
问题1:如下图所示:KL2为例,上部通长筋2c18,软件计算如下图,自动按照11-101图集,支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折=-20+15*d+2509-20+15*d=3009,我就想说,这个计算式是错的。即使套用软件的计算式,我感觉也不对啊,支座寛分别为500和200的柱子,净长为2259,软件是以全部伸入柱子为计算锚固的,按照这个也应该,500-20*2+200+2259+15*18+15*18=3459啊,那软件的3009是怎么来的?? 问题2:按照11-101图集应该锚固长度是0.4Lae,我的工程是三级抗震c30砼,Lae是37d,加上弯折15d,所以我认为通长筋2c18正确算法应该是 :0.4Lae-保护层+弯折+净长+0.4Lae-保护层+弯折=0.4*37*18-20+2259+15*18+0.4*37*18-2+15*18-20=3289.8,不知道是哪个是正确的,软件的算法我不能理解,求朋友帮忙解释下
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看了你传的图和说明。
发现一点,右侧的支座应该没有被KL2识别为支座才会出现如图中软件的计算方法。2259+250-20*2+15*18*2=3009,
这里面明显没有右侧200宽支座起作用的数据,如果有这个支座的话,就会出现梁不能在柱中直锚了,要用开弯锚了。
所以怀疑此支座楼主没有识别或绘制上。
2014-07-08 17:53:28
-
如图所示,很明显你画错了
2014-07-08 17:47:09
-
这个不是软件的问题,而是你的梁跨支座点不正确所至,你仔细看一下梁属性中梁跨应该是1A,而不是1跨,应该重新提取梁跨。
2014-07-08 17:37:18
-
你好:你的支座位置明显不对了,重提一下梁跨后汇总计算一下吧。你理解的锚固有误,大于0.4Lae后还有要求要伸至支座端。
2014-07-08 17:40:49