• 楼层标高设置问题

    这样设置对不?还是首层底标高设置为0.000,层高为3.300,室外地坪相对正负0.000标高为:0.45才对的吧?

    首层

    正负0

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你理解的是错误的,室内外高差在工程设置的第二步工程信息中输入(如图),与楼层高度没有关系的,楼层设置里,首层底标高仍然应该为0.000,首层层高仍然应该是3.3m,不能加上室内外高差的。室内外高差与基础挖土方、回填土方及首层外墙面有关,与其他工程量没有关系的。

    答疑解惑

    2014-07-09 08:48:52 

  • 你应该把正负0按结构设成负数,层高不变,室内外高差不变,门的高需增+-0以下的高度,窗台高增+-0以下的高度,到顶层增+-0以下的高

    2014-07-08 18:33:25 

  • 首层层高3.3m,室内外高差0.45m,首层底标高则根据结构图设置,是-0.03m还是-0.05m

    2014-07-08 17:46:21 

  • 在图形算量里需要按建筑标高去输入,首层底标高是0.00,首层的层高是3.3,在钢筋里可以按建筑标高建立也可以按结构标高去建立,但无论按什么标高去建立最终的层高的数据是不会变的,用建筑和结构标高推算出来的层高应该是同一个数据

    2014-07-08 17:51:28 