xingbing 2014-07-08 23:29:25 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 2007查看 3回答
03g计算设置里暗柱端柱垂直钢筋搭接长度按接头错开百分率计算和按平法图集计算有什么区别?
疑问一,按错开百分率参考图集34页,只表示受拉钢筋的搭接,那么受压钢筋的搭接呢,疑问二,按平法图集参考03g图集48页,只给出大于等于28直径的搭接,那么小于28的呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
直螺纹连接:基础,梁,板及墙水平筋,钢筋直径为16~22
电渣压力焊:柱,墙垂直筋及其他,钢筋直径为16~22
套管挤压:钢筋直径为25~50
受拉钢筋d>25mm及受压钢筋d>28mm
搭接接头百分率(%)
<=25(墙、板、基础)
50(柱、梁)
100
修正系数(ζ)
1.2
1.4
1.6
注:1 任何情况,LlE>=300mm
2 当d不同的钢筋搭接时,按d较小的钢筋计算
3 LlE=ζLaE
2014-07-09 08:41:15
-
从您截图看您把大于和小于符号弄颠倒了,你不妨分析一下,大于28的钢筋怎么还能等于?只有小于等于才是符合逻辑的
2014-07-09 09:10:46
-
一,按错开百分率参考图集34页,只表示受拉钢筋的搭接,那么受压钢筋的搭接与受拉钢筋一样。
二,按平法图集参考03g图集48页,你的截图不就是小于28的吗。
2014-07-09 07:47:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看