金陵雨 2014-07-09 12:46:49 | 江苏省 其他专业 | 1161查看 1回答
热水器屋顶的集成管束需要安装刚性防水套管吗?
如图,1、屋顶DN15*10的集成管束,设计要求出屋面安装防水套管,那么这里的防水套管是10个DN15的,还是1个DN150? 2、热水管用交联铝塑复合管,那给热水器上水的冷水管也用这种管材吗?还是用PPR? 3、热水器系统图明明是DN15的给水管,为什么RL系统图是DE110的? 请真正懂的老师们指导下~~~谢谢了~~
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、屋顶DN15*10的集成管束,设计要求出屋面安装防水套管,那么这里的防水套管是10个DN15的,还是1个DN150?防水套管应该是1个DN150的。
2、热水管用交联铝塑复合管,那给热水器上水的冷水管也用这种管材吗?还是用PPR?看设计图纸或说明,两种管都可以,不过铝塑管贵一点,如果考虑造价,PPR就完全可以了。
3、热水器系统图明明是DN15的给水管,为什么RL系统图是DE110的?这个要结合图纸全面来看,存在几种可能,设计错误,110的为总立管。
2014-07-09 13:18:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看