• 钢筋计算问题

    你好,我是云南的,我现在在计算钢筋!设计没有明确的规定,直径12~14的钢筋实际是用电渣压力焊,可是施工单位要求12的钢筋用绑扎,如果12~14的钢筋按电子压力焊接头那!构造柱与墙体拉筋要计算植筋费。这个提的有道理吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:柱钢筋直径12、14,一般是冷驳的(绑扎)。电渣压力焊的卡钳一般用于直径16以上的。梁构件中设计搭接也是绑扎的。不存在植植问题的。

    2014-07-09 21:43:38 

  • 同意楼上陈工 钢筋计 的说法。16以上才要求焊接或机械连接。

     

    设计无要求时,构造柱与墙体的拉筋为预留钢筋,不得采用植筋。

    2014-07-10 10:20:15 