• 凸窗支座的钢筋计算

    如图,这个凸窗大样我是分成凸窗支座及凸窗板来处理的,支座的下面为连梁且连梁顶为层底标高,按图上的意思应该是这个支座的钢筋要锚入连梁内,这个锚入长度要怎么计算呢? 另外,凸窗支座上部的这两根2A6的钢筋软件应该计算的不对吧,正确的计算公式应该是什么?

    钢筋计

    钢筋软件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图,这个凸窗大样我是分成凸窗支座及凸窗板来处理的,支座的下面为连梁且连梁顶为层底标高,按图上的意思应该是这个支座的钢筋要锚入连梁内,这个锚入长度要怎么计算呢?另外,凸窗支座上部的这两根2A6的钢筋软件应该计算的不对吧,正确的计算公式应该是什么?

    最好用单构件输入计算,锚入长度为39d

    2014-07-10 15:22:27 

  • 答疑解惑

    2014-07-11 21:01:56 

  • 上部两根钢筋软件加了锚固,因为直径较小,钢筋量也不会出入很大,想要准确可以量取两点间距离,在其它箍筋中输入,箍筋的锚入长度通常是La。

    2014-07-10 15:31:47 

  • 锚入长度应该为35D,

    上部钢筋,就该是锚入两侧墙内,但你设置的是圈梁,所以作为二次构件,就自锚自的了

    2014-07-10 16:05:31 