• 关于电缆组价的问题!

    1、电缆长度=延长米+箱体半周长+1.5m(电缆头预留)+延长米*1.025 这样理解是否正确? 2、在组价时要考虑电缆预留量,在编制清单子目时只需要计延长米,理解正确吗? 说详细点
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、电缆长度=延长米+箱体半周长+1.5m(电缆头预留)+延长米*1.025 这样理解是否正确?对,就是按图计算的长度加上各种预留和波弯系数。只是箱体不是半周长,而是两米。 

    2、在组价时要考虑电缆预留量,在编制清单子目时只需要计延长米,理解正确吗? 对,清单是按图纸设计计算净量,组价定额子目考虑预留和波弯系数。

    2014-07-10 13:28:57 

  • 1、电缆长度=延长米+箱体半周长+1.5m(电缆头预留)+延长米*0.025 。 2、在组价时要考虑电缆预留量,在编制清单子目时只需要计延长米,理解正确。

    2014-07-10 15:52:59 