pc 2014-07-11 01:26:40 | 江西省 计价软件GBQ4.0 | 5993查看 3回答
桩承台基础脚手架
大师们,本工程为桩承台基础,基坑深4m,长70m,宽20m,承台高1.4-1.7m,承台顶有承台连系梁。 请问:1、桩承台基础,能不能计算满堂脚手架,或者是承台能不能单独按土建算量软件中自动套用做法的承台脚手架计算。 2、承台连系梁能否计算脚手架? 3、本工程承台面层到正负零还有2.2m高的柱和剪力墙结构层,能否计算外脚手架呢? 谢谢。谢谢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
太敬业了,这个点还在学习。会的专家们帮忙解答一下啊
2014-07-11 01:28:45
-
这个结构计算脚手架是应该的,但我感觉要是套用单项脚手架价格更高,施工中工艺决定还是套用单项脚手架比较好,柱子套周长外放2米一次,梁套双排一次,都是要得出的,一次性套用综合脚手架也可以。
2014-07-11 07:33:23
-
大师们,本工程为桩承台基础,基坑深4m,长70m,宽20m,承台高1.4-1.7m,承台顶有承台连系梁。请问:1、桩承台基础,能不能计算满堂脚手架,或者是承台能不能单独按土建算量软件中自动套用做法的承台脚手架计算。 2、承台连系梁能否计算脚手架? 3、本工程承台面层到正负零还有2.2m高的柱和剪力墙结构层,能否计算外脚手架呢?谢谢。谢谢。
只考虑综合脚手架就可以。看看脚手架规范要求.柱子套结构周长乘以柱子高外扩2米;柱子高度在(1.35-3.6)按里脚手架考虑。
2014-07-11 08:12:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看