• 消火栓卡箍问题

    消火栓系统DN100的立管上分出DN65的支管。1请问这时候需要计算机械三通呢还是卡箍三通.2.还是都不需要算呢。(图纸上说大于等于80的管用卡箍连接,小于80用丝接)

    卡箍三通

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    DN65管是螺纹连接的话,此部位需要一个螺纹机械三通 DN100*65  

     

    立管

    2014-07-11 11:01:42 

  • 考虑机械三通

    2014-07-11 18:44:23 

  •    消火栓系统DN100的立管上分出DN65的支管(图纸上说大于等于80的管用卡箍连接,小于80用丝接)。

    1这时候需要计算机械三通。

    2.需要算机械三通。

    2014-07-11 20:48:04 

  • 图纸设计已经说明小于80的连接方式为螺纹连接,所以消火栓系统DN100的立管上分出DN65的支管处要考虑机械三通,
    做法大概是这样的,首先在DN100钢管上用开孔机开孔,然后将机械三通卡入孔洞,孔四周由密封圈沿管壁密封。

    2014-07-12 14:52:47 

  • 消火栓系统DN100的立管上分出DN65的支管。这时候需要计算卡箍三通.

    2014-07-11 10:43:50 

  • 要计算100*65的卡箍三通。

    2014-07-11 10:50:26 

  • 消火栓系统DN100的立管上分出DN65的支管。1请问这时候需要计算机械三通呢还是卡箍三通.2.还是都不需要算呢?

     

    应该是机械三通。消防验收规范上规定:DN100消防管最大可以开DN65的机械三通,最大可以开DN50的机械四通。

    2014-07-11 11:48:11 

  • 这里需要一个异径三通,两边DN100大需要两个100卡箍。DN65这边就不用了。

    2014-07-11 12:01:21 

  • 采用何种配件会影响报价的。在报价时选价格低的

    2014-07-13 09:20:16 