• 水平消防水管安装高度??

    转换层内有不同高度的梁,安装主管时,该参照哪个高度的梁进行安装啊,比如转换层内有1.5米和0.8米的梁,主管安装如果按0.8米的梁安装,在0.5米的梁处自喷管道会增加弯头,影响流量,是按1.5米的梁安装吗??具体该如何施工啊??

    问题补充:(那个0.5米写错了是1.5米)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般图纸都有标高,如果梁太高了,可以穿梁。800的梁,直接走梁下。

    2014-07-12 07:16:46 

  • 已采纳
    要按1.5米的梁安装,施工一般是按设计大样详图施工。

    2014-07-11 10:48:06 

  • 已采纳
    按1.5米的梁底安装,水平安装不需要加弯头。看系统图,都是水平的。

    2014-07-11 10:45:24 

  • 已采纳

    转换层内水平管道的施工标高一般是沿地面+200mm施工,不会沿高低不平的梁底施工的,支吊架长短不一,施工难度大。

    不懂,注意是消防水管自喷系统,在负一层顶部,你说沿地面+200mm施工,那安装在哪去了啊!!!

    答:地下一层不是转换层;转换层是指高层建筑的中间管道转换层,其中一半立管供应16-30层,另一半立管供应15-1层,转换层不超过2米,里面主要是管道、阀门。

    看来我说的和你说的不是一个意思,不好意思了。

    2014-07-13 08:25:07 

  • 已采纳
    具体的梁下敷设的办法要结合图纸的说明和细部做法

    2014-07-13 18:43:46 