• 基础层的柱子钢筋三维显示错误

    箍筋定义A8@100,为什么钢筋三维显示成下图?特别是中柱,几乎看不到箍筋。

    基础层

    柱子

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果伸到基础内的话那么你上面这个图就是对的,因为柱在基础内的插筋是大于等于2根且间距500的。柱子上面那段没有箍筋的话你就到上一层去找找,应该在上一层会显示的。

    2013-05-10 14:47:43 