小能 2014-07-14 22:57:28 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1541查看 4回答
柱钢筋为0
基顶为-6.4m,负一层底标高为-5.8。基础层柱高0.6m,但是软件计算柱子的工程量为0.
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层柱高0.6m,但是软件计算柱子的工程量为0.是因为该层中的柱子太短而属性中的插筋构造项默认了“设置插筋”,所以不能计算出柱的钢筋,可以全选该层中的柱图元,打开其属性按钮,将此项选择为“纵筋锚固”即可以。
2014-07-15 06:27:08
-
你好。在柱子属性里面把柱标高修改为。底标高为-6.4 顶标高为-5.8就可以了
2014-07-14 23:15:50
-
你可以截图看不
2014-07-14 23:10:20
-
2014-07-15 07:28:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看