禁搁 2014-07-15 11:32:18 | 山东省 安装算量GQI | 1059查看 2回答
图纸设计的开关插座的高度在软件中的设置?
1.在图纸设计中开关插座及电箱的高度是地面完成的净高度!在软件中如何设置开关、插座及电箱的高度?比如设计插座距地300mm,在软件中设置300mm还是400mm.在混凝土内的管道怎么计算?和软件中的设置板厚有什么关联吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸设计中开关插座及电箱的高度是地面完成的净高度,在软件中也按图标高进行设置开关、插座及电箱的高度的,比如设计插座距地300mm,在软件中设置300mm不是400mm.在混凝土内的管道按暗敷方式进行定义计算,和软件中的设置板厚无有关联。
2014-07-15 12:06:52
-
已采纳
1.在图纸设计中开关插座及电箱的高度是地面完成的净高度!在软件中如何设置开关、插座及电箱的高度?
回复:设计是净高度不错,计算工程量的时候如果按净高度考虑的话也可以,但是需要提醒的是,如果考虑插座的净高问题,就必须同时考虑开关的净高问题,也就是说全部按净高考虑。
比如设计插座距地300mm,在软件中设置300mm还是400mm.在混凝土内的管道怎么计算?和软件中的设置板厚有什么关联吗?
回复:这个问题和以上的问题差不多,插座可以按净高考虑,比如设计插座距地面300,需要考虑板厚、地面地暖(如有)的厚度,那么需要设置为大概450左右;在混凝土中的管道考虑板厚,只要所有楼层全部考虑即可;
提示:你可以进行测试,你考虑这些较真的因素,计算出来的工程量和全部按设计标高识别的工程量总差距很小,对总造价的影响不大,所以建议无需较真计算工程量,那样很麻烦。你测试后验证即可确认。