• 外网直埋采暖管线需要设置固定墩吗?

    你好,请问新疆外网,热力管道直埋敷设,DN100无缝钢管,需要设置固定支墩吗?还有套筒伸缩器怎么考虑,是否存在补偿井,怎么考虑?急急急。。。。谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 热力管道直埋敷设不能设置固定支墩,要有管道基础(砂基础或混凝土基础,由设计确定)。套筒伸缩器、补偿井都要有,也必须由设计确定。

    2014-07-15 20:23:28 

  • 新疆外网,热力管道直埋敷设,DN100无缝钢管,需要在转弯处设置固定支墩,套筒伸缩器要由设计考虑,必须通过热膨胀计算当管道自然补偿不够时,应设置伸缩补偿器。

    2014-07-15 21:37:24 

  •   外网热力管道直埋敷设,DN100无缝钢管(直埋预制保温管道),必须设置固定支墩(固定支架),套筒伸缩器一般100米设置一个,套筒伸缩器必须设补偿井,直埋补偿器不需要设补偿井。

    2014-07-15 23:23:30 

  •      新疆外网,热力管道直埋敷设,DN100无缝钢管,是不需要设置固定支墩的,套筒伸缩器是要考虑的,不一定是要考虑补偿井的。

    2014-07-16 10:32:41 