• 楼板的钢筋

    1、楼板的配筋是双层双向,支座端又有负筋,是不是就不需要有分布筋了? 2、如果只有底筋没有面筋,支座端又有负筋,需不需要有分布筋,分布筋是单向的吗? 3、温度筋是什么?

    问题补充:什么情况下需要布置温度中?图纸中会显示吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、楼板的配筋是双层双向,支座端又有负筋,是不是就不需要有分布筋了?

    此时就不需要有分布筋了。。支座端的负筋可以看成是附加筋,加强作用。

     2、如果只有底筋没有面筋,支座端又有负筋,需不需要有分布筋,分布筋是单向的吗?

    没有面筋,所以在负筋处需要分布筋,分布筋是单向的,架立负筋的,垂直于负筋布置。

     3、温度筋是什么?

    防止板因温度而开裂设置的钢筋,称为温度筋。。如果需要设置温度筋,图纸会有说明的。一般布置的情况:板有底筋,然后板四周为负筋。图纸要求面筋拉同。此时在软件里就应该设置温度筋。与四周的负筋相搭接。。你可以在软件里自己试着操作一下。然后查看钢筋

    2014-07-16 21:57:22 

  • 答:一、是不用分布筋了。二、如果面筋不双向拉通时,负筋应设置分布筋的。分布筋当然是单向的了。三、温度筋是指板中间没有被四边负筋覆盖的区域,另加的板面筋。起抗温差应力作用。

    2014-07-15 21:23:15 

  • 你好:1、楼板的配筋是双层双向,支座端又有负筋,是不是就不需要有分布筋了?是的不要分布筋了。

    2、如果只有底筋没有面筋,支座端又有负筋,需不需要有分布筋,分布筋是单向的吗?这时你在板的计算设置里定义一下图纸要求的分布筋后,软件就会自动考虑布置了。分布筋是布置的负筋下边的。单向的。

    3、温度筋是什么?温度筋是布置在板跨中间没有负筋的区域里。布好后看到是一跨通长的,汇总后是在板中间布置的。

    双层双向

     

    温度筋

    2014-07-15 21:25:41 

  • 1、 双层双向就有了面筋,负筋就不需要分布筋了。

    2、如果没有面筋,负筋是需要分布筋的。

    3、温度筋是防止温度裂变的设置,定义温度筋布置后,有面筋、负筋的部位软件就不会计算温度筋了r

     