18571688459 2014-07-15 21:08:44 | 湖北省 云翻样 | 540查看 4回答
楼板的钢筋
1、楼板的配筋是双层双向,支座端又有负筋,是不是就不需要有分布筋了? 2、如果只有底筋没有面筋,支座端又有负筋,需不需要有分布筋,分布筋是单向的吗? 3、温度筋是什么?问题补充:什么情况下需要布置温度中?图纸中会显示吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、楼板的配筋是双层双向,支座端又有负筋,是不是就不需要有分布筋了?
此时就不需要有分布筋了。。支座端的负筋可以看成是附加筋,加强作用。
2、如果只有底筋没有面筋,支座端又有负筋,需不需要有分布筋,分布筋是单向的吗?
没有面筋,所以在负筋处需要分布筋,分布筋是单向的,架立负筋的,垂直于负筋布置。
3、温度筋是什么?
防止板因温度而开裂设置的钢筋,称为温度筋。。如果需要设置温度筋,图纸会有说明的。一般布置的情况:板有底筋,然后板四周为负筋。图纸要求面筋拉同。此时在软件里就应该设置温度筋。与四周的负筋相搭接。。你可以在软件里自己试着操作一下。然后查看钢筋
2014-07-16 21:57:22
-
答:一、是不用分布筋了。二、如果面筋不双向拉通时,负筋应设置分布筋的。分布筋当然是单向的了。三、温度筋是指板中间没有被四边负筋覆盖的区域,另加的板面筋。起抗温差应力作用。
2014-07-15 21:23:15
-
你好:1、楼板的配筋是双层双向,支座端又有负筋,是不是就不需要有分布筋了?是的不要分布筋了。
2、如果只有底筋没有面筋,支座端又有负筋,需不需要有分布筋,分布筋是单向的吗?这时你在板的计算设置里定义一下图纸要求的分布筋后,软件就会自动考虑布置了。分布筋是布置的负筋下边的。单向的。
3、温度筋是什么?温度筋是布置在板跨中间没有负筋的区域里。布好后看到是一跨通长的,汇总后是在板中间布置的。
2014-07-15 21:25:41
-
1、 双层双向就有了面筋,负筋就不需要分布筋了。
2、如果没有面筋,负筋是需要分布筋的。
3、温度筋是防止温度裂变的设置,定义温度筋布置后,有面筋、负筋的部位软件就不会计算温度筋了r
2014-07-16 19:25:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看