• 电缆电线进配电箱长度计算

    电缆电线从上进配电箱2000*1000*300,工程量是否为:2000+1000+300(进配电箱上桩长度),同样的下进配电箱工程量为:2000+1000+1600(进配电箱上桩长度),我现在不理解电缆线进配电箱的预留长度是否包含了进上桩头的这段距离,如果包含我只要计算箱外电缆线+预留长度,不包含就是计算箱外电缆线+进配电箱上桩长度+预留长度,请前辈帮我解答,最好能提供相关依据,我会追加20奖励
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    计算:箱外电缆长度+配电箱半周长(2米+1米)+电缆头1.5米(需要剖开制作电缆头)

    电缆从上进配电箱或从下进配电箱都一样,只能算半周长。

    2014-07-16 09:11:54 

  • 按配电箱的半周长计算

    2014-07-16 08:02:18 