mrjwl 2014-07-16 12:20:29 | 吉林省 土建算量GCL2013 | 9450查看 2回答
框架柱与剪力墙相交处混凝土量是如何扣减的?
如题问题补充:那为什么我和另外一个人的计算设置和规则都相同,可以柱子的砼量就是不同呢,我的是被并入到墙里计算了,他的没有,是单独计算出的柱子砼量。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架柱与剪力墙相交,柱子按断面计算工程量,剩余的与墙相连的部分并入剪力墙中计算
2014-07-16 12:23:16
-
那为什么我和另外一个人的计算设置和规则都相同,可以柱子的砼量就是不同呢,我的是被并入到墙里计算了,他的没有,是单独计算出的柱子砼量。
【您好,通常独立柱需要单独计算,套框柱的定额子目。在剪力墙中相交的柱,通常按附墙柱考虑,即合并到墙体内考虑。。
2014-07-16 13:58:00
-
暗柱与剪力墙交接处模板面积怎样扣减问题补充:在计算式里没看到扣减,图是从钢筋导入的,暗柱自动对应到了普通柱里面,配上墙做法后还是单独计算了柱周长,没有扣减。
-
在图形2008软件中,选用2006年定额,画好剪力墙和框架柱后查看模板的工程量,发现剪力墙模板面积没有扣减柱的,但图形8.0中却是自动扣减的,为什么?
在图形2008软件中,选用2006年定额,画好剪力墙和框架柱后查看模板的工程量,发现剪力墙模板面积没有扣减柱的,但图形8.0中却是自动扣减的,为什么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看