桩承台板式配筋问题。。
桩承台板式配筋 侧面受力筋C12@250 承台高度1250 保护层厚度40 承台下部钢筋上弯长度为H-2*bhc。 请问为何计算出来根数只有3跟? 而用参数化阶式三桩台 侧面受力筋C12@250 承台高度同样1250 保护层厚度40 承台下部钢筋上弯长度为H-2*bhc,计算出来的根数却有4根???
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳侧面钢筋计算的根数与受力筋的弯折长度有关,它是按弯折长度进行计算的。 “弯折长度我设计的是一样的。。。。”侧面钢筋数量的计算,也与底部和面部的钢筋有关,正确的计算数量是:长度/间距-1,因为在底部或面部有钢筋的位置,侧面钢筋是不计算的,你计算出有4根侧面钢筋的属性信息,可能是底部或面部没有输入钢筋。 “同样是承台高度-2*保护层厚度”检查一下是否是底部或面部没有钢筋信息。 “两个都是底部有钢筋 面部没有钢筋 如果按你说的计算的话 应该同样是4根的 不会出现一个只有3根的情况啊 ”还是检查一下所定义的属性信息,我这计算的结果都是一样的。 “我试了一下 如果底筋用个数输进去的话就侧面钢筋就会是3根,比如你输入横向10C12,纵向10C12。 如果换成用间距C12@200输入的话就是4根。。。请问这是软件漏洞还是什么情况???”我试了,计算结果都是一样的,图片是底部受力是用10C12计算的情况。