• 配电箱里这些预留的管线要算嘛?

    如图,规格什么的都有,但是平面图上也没画出来啊

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不用计算,等深化设计图出来,另行计算。


    需要在说明里说明吗?

    答:一般不用,按图施工,按图计算,按图验收。图纸上没有的东西,怎么施工,怎么计算,怎么验收。所以不用。

    2014-07-17 14:48:35 

  • 管算到箱边,线缆要加上预留,这是定额规定,图纸不会画出来

    2014-07-17 14:33:28 

  • 你好:应该计算预留长度,长度按配电箱的半周长。

    2014-07-17 14:37:31 

  • 当然要计算啦,这个有计算规则的,自己去查

    2014-07-17 14:44:49 

  • 规格什么的都有,但是平面图上也没画出,这是配电箱内配置电气时预留位置或开关需要布置的。在实际施工时这些预留线路不一定做,只是设计人员考虑的,怕万一要加负荷时配置较小。

    2014-07-17 14:46:34 

  • 先不要计算,我们做预算的依据是按图计算,如果图上没有,那就不要计算进去,就算你计算了,审计也不会给的,目前图上没有就先不要计算,假若最后竣工图出来有的话就计算

    2014-07-17 14:53:44 