• 压墙筋的问题

    如图所示:最上面和最下面都是2B20的水平筋,B12@200是中间的部分,请问这个最上面和最下面的2B20怎么设置,是设置在加墙筋位置么?输入几根?那么汇总计算之后,需不需要在B12@200的根数里减去4根啊???谢谢

    压墙筋

    问题补充:说明一下为什么不扣除啊???

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图所示:最上面和最下面都是2B20的水平筋,B12@200是中间的部分,请问这个最上面和最下面的2B20怎么设置,是设置在加墙筋位置么?输入几根?那么汇总计算之后,需不需要在B12@200的根数里减去4根啊???谢谢

     

    在墙属性里面压墙筋那边输入4b20就好了

    无需扣掉4根12的钢筋的

     

    2014-07-18 12:57:25 

  • 如图所示:最上面和最下面都是2B20的水平筋,B12@200是中间的部分,请问这个最上面和最下面的2B20怎么设置,是设置在加墙筋位置么?输入几根?那么汇总计算之后,需不需要在B12@200的根数里减去4根啊?中间钢筋正常定义布置,上部2根在属性中的压墙筋栏输入2b20,下部2根钢筋可以定义为暗梁处理,不输入梁箍筋。

    2014-07-18 13:07:12 

  • 不需要扣除直接输入4B20即可。

    不需要扣除,因为压墙筋属于加强筋,

    2014-07-18 14:51:14 