64****@qq.com 2014-07-18 12:53:41 | 辽宁省 土建 | 3387查看 3回答
压墙筋的问题
如图所示:最上面和最下面都是2B20的水平筋,B12@200是中间的部分,请问这个最上面和最下面的2B20怎么设置,是设置在加墙筋位置么?输入几根?那么汇总计算之后,需不需要在B12@200的根数里减去4根啊???谢谢问题补充:说明一下为什么不扣除啊???
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图所示:最上面和最下面都是2B20的水平筋,B12@200是中间的部分,请问这个最上面和最下面的2B20怎么设置,是设置在加墙筋位置么?输入几根?那么汇总计算之后,需不需要在B12@200的根数里减去4根啊???谢谢
在墙属性里面压墙筋那边输入4b20就好了
无需扣掉4根12的钢筋的
2014-07-18 12:57:25
-
如图所示:最上面和最下面都是2B20的水平筋,B12@200是中间的部分,请问这个最上面和最下面的2B20怎么设置,是设置在加墙筋位置么?输入几根?那么汇总计算之后,需不需要在B12@200的根数里减去4根啊?中间钢筋正常定义布置,上部2根在属性中的压墙筋栏输入2b20,下部2根钢筋可以定义为暗梁处理,不输入梁箍筋。
2014-07-18 13:07:12
-
不需要扣除直接输入4B20即可。
不需要扣除,因为压墙筋属于加强筋,
2014-07-18 14:51:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看