• 电力电缆套项及配电柜套项的问题

    湖北武汉地区10KV一下的转变配电系统中,这种KYN28-12的高压进线柜、出线柜、计量柜 08定额中该如何套项? 电力电缆YJV22-8.7/15-3*70能不能按普通的3芯电缆套项?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

              首先,你要看一下高压柜是单母线还是双母线。我是在河南,这边电力定额应该跟湖南差不太多,你可以用查询功能找一下这几个子目。假如是单母线柜,高压柜中的馈线柜、进线柜、所用变、母联柜、分断柜套定额子目:高压成套配电柜安装单母线柜  断路器柜;PT柜跟计量柜是同一种柜子,套高压成套配电柜安装 单母线柜 互感器柜;隔离柜套高压成套配电柜安装 单母线柜 电容柜、其它柜。套取相应子目后并补充相应主材,如图所示:

     

    配电柜

     

    YJV22-8.7/15-3*70这种电缆可以直接套用铜芯电缆子目并补充相应主材,只是铜芯电缆头需要换算一下。如图所示:

     

     

    配电系统

     

    2014-07-19 10:35:23 