• 坡屋面折角处钢筋处理

    图片中分别为图纸设计细部结构、广联达坡屋面、板折角节点、纵向钢筋计算 问 1:纵向板筋最后为什么+1008? 2:纵向板底筋是按梁边锚入35*d计算的,按图纸折角处应为梁中+锚固。该如何正确处理使计算结果正常? 3:屋脊折角处有条暗梁,可以用构件输入。也可按圈梁绘入,但对板的锚固有没有影响?而暗梁的5边形的箍筋该如何绘置?

    钢筋计

    暗梁

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、加1008是板筋的斜率增加长度,26875这些应该是水平标注长度,软件根据板面斜率换算了一下;

    2、这个就要灵活变通一下,程序中长度为梁中+LA,设为LA-梁*1/2或是LA-数值(梁的一半);

    3、这个我建议不要用梁画,无论什么梁,对这块的处理都会产生影响,这个暗梁增加的钢筋,你直接在单构件中进行计算

    2014-07-19 14:34:50 

  • 一般情况下你可以直接按板钢筋布置,如果加筋了的话,加的那钢筋你可以放单构件里面

    2014-07-19 12:35:36 

  • 你的钢筋可能是设置每9米一个接头的,那你的钢筋长度27435,超过27米。需要用四根钢筋,也就是说需要发生3个接头,每个接头是42d,那么三个接头就是42*8*3=1008,就是搭接接头的长度

    2014-07-20 18:08:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!