• 板在端部支座的锚固构造

    为什么板的端部支座为剪力墙时上部钢筋进入墙内是0.4lab呢,不是0.4labE呢?难道是因为一般考虑不抗震吗?按图集表示就是说板上部钢筋要锚固进入墙0.4lab+15d。是不是还要满足基本锚固长度呢?如果0.4lab+15d小于基本锚固,是不是弯钩就不是15d了,而是lab-0.4lab呢?

    基本锚固长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    为什么板的端部支座为剪力墙时上部钢筋进入墙内是0.4lab呢,不是0.4labE呢?难道是因为一般考虑不抗震吗?按图集表示就是说板上部钢筋要锚固进入墙0.4lab+15d。是不是还要满足基本锚固长度呢?如果0.4lab+15d小于基本锚固,是不是弯钩就不是15d了,而是lab-0.4lab呢?

     

    板不是抗震构件

    所以都是la  或者lab   不会出现labe

    0.4lab是约束设计的    就要求水平平直段超过这个数就行

    我们平时算都是支座宽-保护层+15d  的

    如果能直接锚固   那取值是  0.5hc+5d   和lab  比较

    2014-07-20 11:03:15 

  • 端部

     追问(2014-07-20 11:08:06):

    如果支座宽-保护层+15d小于lab怎么办

    答:肯定按照LAB计算锚固长度!0.4lab+15d这类的主要是判定直锚固或者弯锚固!请看11G图集,或者看“彭波”板钢筋专讲!里面很详细。

    2014-07-20 11:31:18 