• 关于砌体加筋??

    按照图纸要求墙大于5米需要配置3A8-500通长筋,而小于5米的墙就不需要通长加筋,我就在广联达中全部墙体自动生成砌体加筋,自动生成的砌体加筋是2A8-500,我想请问自动生成的砌体加筋和砌体通长筋软件会不会自动扣减??
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 砌体加筋与砌体通长筋是两个不同的概念,不会扣减的。

     

    砌体加筋

    砌体通长筋

     

    答疑解惑

    2014-07-20 11:24:59 

  • 根据您的描分析:墙体加筋分节点和通长加筋,规范要求:墙体加筋节点(有几种形式),通长加筋一般两根。归根到底要看设计说明。您的图示5m设置3A8@500。则您的墙体节点加筋也是3A8@500指的是墙体高度每500mm加一层钢筋,其目的是保证砌筑墙体整体性。

    注意:墙体(节点)加筋形式要做签证。现在规范规定主体施工时应甩筋的。

    墙体(节点)加筋和通常加筋存在扣减关系的,但也存在搭接关系。