• 钢筋算量软件 边角柱的锚固问题

    我已把框架柱标记为边柱或者角柱,但计算时却只随顶层中柱的节点设置的变化而变化。怎样才能让边柱随顶层边柱的节点设置的变化而变化呢?

    顶层中柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、如果是在顶层要注意:

        1、必须自动判断边角柱  这一步骤

        2、框架梁类型要改为屋面框架梁

     

        3、连梁要改为顶层连梁

    二、在柱纵筋属性里修改纵筋信息-------纵筋信息前加个“*”(星号),这样软件会按你的设置自动计算锚固。你可以设置后汇总下看钢筋三维。

    三、各功能位置请见简图:算量

    2014-07-20 17:24:12 

  • 已把框架柱标记为边柱或者角柱,但计算时却只随顶层中柱的节点设置的变化而变化。怎样才能让边柱随顶层边柱的节点设置的变化而变化呢?顶层柱定义绘制完,梁按屋面梁定义绘制,然后在柱界面点自动判断边角柱,软件就可以自动识别计算了。

    2014-07-20 16:22:14 

  • 答:你好,在绘制完毕框架柱后,需要自动判别边角柱,这样就会按边柱的锚固啦..

    2014-07-20 15:32:56 