liuchengfisker 2014-07-20 16:06:38 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 14219查看 3回答
抗震等级为三级,抗震构造措施为二级怎么样处理
结构设计说明抗震等级为三级,抗震构造措施为为二级,而在施工图纸中仅剪力墙的图纸附注说明为二级抗震,那么暗柱、连梁、暗梁是否也为二级抗震呢?图纸中其他构件(梁、板等)是否为三级抗震,二次结构(圈梁、过梁、构造柱)是否为二级抗震? 谢谢大师指点
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结构设计说明抗震等级为三级,抗震构造措施为为二级,而在施工图纸中仅剪力墙的图纸附注说明为二级抗震,那么暗柱、连梁、暗梁是否也为二级抗震呢?图纸中其他构件(梁、板等)是否为三级抗震,二次结构(圈梁、过梁、构造柱)是否为二级抗震?整体工程按三级抗震设置,剪力墙、暗柱、连梁、暗梁按二级定义;其它构件全部按三级定义绘制。
2014-07-20 16:13:54
-
结构设计说明抗震等级为三级,抗震构造措施为为二级,而在施工图纸中仅剪力墙的图纸附注说明为二级抗震,那么暗柱、连梁、暗梁是否也为二级抗震呢?图纸中其他构件(梁、板等)是否为三级抗震,二次结构(圈梁、过梁、构造柱)是否为二级抗震? 谢谢大师指点
答:总体设置后,不同的等级在属性定义时,打开十字号,私有属性设置即可。设计要几级的,你在属性定义时就输几级。
2014-07-20 16:28:08
-
我认为这个工程都应该按二级抗震来设置,说明里说的就是抗震结构按二级来设置,抗震结构就是指的梁、板、柱、墙,其它的都属于非抗震构件,再说了,设置抗震等级是在建立工程时统一设置的,或是在工程信息里进行统一修改,不是那一种构件可以单独设置。我的看法,按你提供的设计说明就是应该按二级抗震设置。
2014-07-20 16:32:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看