• 钢筋导到图形里还用改标高吗?在结构里首层底标高是-0.1,在建筑首层底标高是0.0。

    我的室内外高差是-0.6.这个跟标高有影响吗。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    钢筋导到图形里首层结构标高可以不修改的,但定义门窗洞口时,离地高度需要加上0.1米的,这样计算的工程量更符合现场实际。

    室内外高差-0.6与建筑标高及结构标高没有关系的,只与基坑挖土方、回填土方、首层外墙装饰有关,与其他工程量无关的。

    2014-07-21 16:31:50 

  • 已采纳

    不影响钢筋量

    2014-07-22 15:33:31 

  • 已采纳

    我的室内外高差是-0.6.这个跟标高有影响吗。

    ——:有啊

    你室内是-0.1和是0.00,那么你与室外的高差就不同了

    建议你在土建内,要修改土建标高0.00的

    这样才会准确计算的

    只是修改一层的,其他楼层的因为层高是不变的,就不需要去调整的,很简单的操作的


    2014-07-21 13:18:02 

  • 已采纳
    必须调整,否则算出的量不对,总是差0.1.这个0.1是地面做法,在建筑图就要把地面做法高度加进去。跟室内外高差没有关系,不用考虑,在图形软件中,把标高调到0.00就可以了

    2014-07-22 21:06:52 