阿德德 2014-07-22 11:02:15 | 黑龙江省 安装算量GQI | 1200查看 3回答
关于电缆导线端头的问题请教各位
我听同事说1根电缆算2个头,有一点我很纳闷。。。。。比如说分YJV-5*185+1*95 这种电缆 连接2个配电箱 ,是算2个头,还是4个(5*185和1*95各算一个,乘以2侧),还是算12个(5*185算5个,1*95算1个,乘以2侧) 求一个明白人详细说下,这个计算规则哦。。。 还有导线端头怎么进定额的 不同省规定不同吗? 我是黑龙江定额
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳YJV-5*185+1*95是一根电缆 算两个电缆终端头 不能分开算端头
电缆头都有定额 这是江苏省的
2014-07-24 14:19:03
-
我听同事说1根电缆算2个头,有一点我很纳闷。。。。。比如说分YJV-5*185+1*95 这种电缆 连接2个配电箱 ,是算2个头,还是4个
一根电缆算两个头,(YJV-5*185+1*95)的一段为一根电缆,(电缆的两端联接电气设备,每联接一个设备就一个电缆头);连接两个配电箱分为了两段电缆,所以就四个电缆头...。
2014-07-24 15:56:15
-
回复:一根电缆两个电缆终端头,这个没有任何争议;计算方式电缆头规格同电缆规格,不得拆开计算。
2014-07-24 16:53:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看