• 室外管网给排水工程与室内给排水工程的问题

    在室外给排水管网和室内给排水工程中,从排水井到建筑物之间的距离3米,这三米距离的排水管(铸铁管)是套室内排水管的定额还是套室外排水管的定额????

    问题补充:请高手提供一本电子版的定额说明,新疆地区的,在此谢过 看我资料加我

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在室外给排水管网和室内给排水工程中,从排水井到建筑物之间的距离3米,这三米距离的排水管(铸铁管)是套室内排水管的定额还是套室外排水管的定额????


    问题补充:

    主要是两个定额组价相差太大了 求高手解答

    回复:这个问题首先说明一下,不是定额基价的差距大决定定额子目的选择,应该划分为室内和室外应该严格按照工程量计算规则来执行:

    室外管网

     

    2014-07-22 12:31:11 

  • 你看看第八册给排水章节定额说明就清楚了。

    水井

    2014-07-22 14:47:59 

  •       在室外给排水管网和室内给排水工程中,从排水井到建筑物之间的距离3米,这三米距离的排水管(铸铁管)应该是套室内排水管的定额,不是套室外排水管的定额的。

    2014-07-22 11:44:46 

  • 在室外给排水管网和室内给排水工程中,从排水井到建筑物之间的距离3米,这三米距离的排水管(铸铁管)肯定必须套室内排水管的定额。

    2014-07-22 11:52:06 

  • 在室外给排水管网和室内给排水工程中,从排水井到建筑物之间的距离3米,这三米距离的排水管(铸铁管)是套室内排水管的定额还是套室外排水管的定额????

    给水管道:室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界;

    排水管道:室内外以出户第一个排水检查井为界;

    2014-07-22 11:56:57 

  • 套室内定额

    2014-07-22 12:52:57 

  • 1.给水管道:(1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。(2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。

    2.排水管道:(1)室内外以出户第一个排水检查井为界。(2)室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。

    答疑解惑

     

    2014-07-22 11:47:10 

  • 室内定额

    广联达服务新干线

    2014-07-23 17:28:58 