    层高3m,灯具离地2.5m.开关离地1.3m.配电箱离地1.3m;配线方式为顶棚、沿墙暗敷! 1、作为施工单位预算员,第一个单联双控开关,垂直方向应该计算为几根管,几根线? 2、作为业主方的预算员,第一个单联双控开关,垂直方向应该计算为几根管,几根线? 3、第一个单联双控开关的顶棚位置,是否应该安装一个接线盒?但是我老板好像说过开关上边不能有接线盒。 有请各路神仙热情回答。此问题困惑我多年。谢谢!

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.无论是甲方还是施工方,单联开关垂直部分没有特殊表明的话都是一根管两根线。如果你作为施工方算一根管三根线的话,到了甲方那里也会审下来。

    2.不用安装接线盒啊,一般开关和灯的部位都是有一个接线盒的(开关是开关盒,灯是接线盒),顶棚位置不用放置接线盒,我认为多余,只有有接头的时候才用接线盒。

    2014-07-23 08:58:25 

  • 1、第一个单联双控开关,垂直方向应该计算为1根管,3根线。 2、 第一个单联双控开关的顶棚位置,不能安装接线盒。接线盒的位置在灯具的位置。3、配电箱直接进灯具,然后从灯具再连接到开关。

    2014-07-23 09:14:55 